- UID
- 2539103
- 精华
- 0
- 帖子
- 1912
- 最后登录
- 2022-9-8
- 注册时间
- 2016-5-10
锦 鲤 进 士
VIP 贵宾
- 龙币
- 11562
兑换福利
|
老生常谈 却是最最重要的问题!楼主网上一搜一大把 我帮你找了一篇!
1。荷载,设计重荷载分恒荷载和活荷载。
恒载包括:钢筋混凝土板的自重,装修时我们铺的瓷砖或木地板,天棚的吊顶等,这些设计楼房的时候都考虑了。如果你家里铺的是木地板,比较轻,这里会有些富裕量,但如果铺的是大理石(有这么造的吗?)那就意见超过设计恒荷载了。活荷载:住宅的楼面荷载,就是我们家中楼板人群活动时的承载力设计荷载,在荷载规范GB50009中取值是2 KN /平方米。阳台是2.5 KN /平方米。屋面分不上人屋面0.5 KN /平方米,上人屋面2 KN /平方米,屋顶花园3 KN /平方米。
大家注意一下是每平方米,就是这2 KN处处都有,大家有时拿班长开玩笑,大贵的块头大,他一个人也就占了近一平米(关系近也很少有人��搂着班长吧:)),但他无论如何也没有公200斤,所以这2 KN /平方米满布荷载还是很安全的。
我们鱼缸的荷载是设计中没有考虑的,那么这部分我们就当活荷载考虑了,如同屋子中的家具一样。往往将鱼缸放在墙边的受力形式是有利的。
2 .楼板的边界条件这个题目比较专业,说白了就是楼板有几道墙或梁支撑着。通常我们居室是方型的,四边有四道墙或梁支撑,按四边简支计算,也可以考虑连续板计算。而阳台就不同了,有的阳台是从室内楼板伸出去的,我们叫悬臂的结构,就是只有一道墙支撑,其余三面都是空的,这种受力形式是非常不利的。这些不同的边界条件决定了计算的模型。现在的计算方法很强大,所以大家只要情况说清楚了都能算明白。
3 .单向板和双向板
其实这个问题不谈也行,太专业了,但我看到一下鱼友的房子楼板是预制板,这是典型的单向板,即使你房子墙的边,但如果放在一块预制板上,又是放在板子的中央,就很危险了。
单向板:长和宽的比例超过3:1的板。通常我们没有这么窄长的房子,预制板通常是长条(1米宽,3 ~ 5米长)是典型的单向板。
双向板:长和宽的比例小于3:1的板。通常我们的房子都是双向板4。荷载的作用位置我们都知道将鱼缸放到墙根比较安全,这就是我们计算中要考虑的荷载作用位置。鱼缸放置位置和楼板的承载力有密切关系,甚至是决定性的。越靠板边越安全,注意是板边,如果是单向板,即使你放在墙边也可能是板的跨中,所以放置的位置有讲究的。谈了这么多理论的东西,我举个例子吧。
我的鱼缸1.05 * 0.55 * 0.55是放在阳台上的。我的阳台是悬臂板,只有建筑物的外墙一道支撑。
首先我们算算重量:我阳台是铺瓷砖的,这就将设计中的装修荷载(恒荷载)都用光了。缸重,这是不能忽视的,玻璃的容重是25.6 kn每立方米,12个厚,25.6 * 0.012 = 0.012 kn每平方米,也就是31日公斤每平方米。”鱼缸玻璃面积:(1.05 * 0.55 + 1.05 * 0.55 * 2 + 0.55 * 0.7 * 2 = 2.8175平方米鱼缸重量:2.8175 * 0.3072 = 0.8655 kn,即87公斤5 Z5台币今年上半年N1 a9 F:P
鱼缸中水中:0.55 * 0.5 * 1.05 * 1000 = 1000升,也就是约290公斤,水位加到0.5米就不敢加了,我这个缸是小了些所以鱼缸总重87 + 290 = 290公斤= 3.7 kn
上过滤缸重心(就是缸中心)距离墙0.2米,上过滤缸和水共重:公90斤
6好了,我们算算这个板承受的弯矩,外力的弯矩通常是控制楼板会不会出现危险的决定因素。
有一个悬臂板的计算公式:M = P * LM就是弯矩
P就是我们的缸重3.7 kn
我就是缸重心到墙边的距离,我缸宽0.55,中心是一半儿0.55 / 2再加上缸到墙的一点缝隙取0.3米。
鱼缸的M弯矩就计算出来了M = 3.7 * 0.3 = 1.11 kn.m
过滤的M = 0.9 * 0.2 = 0.18 kn.m
鱼缸荷载合计弯矩kn.m 1.11 + 0.18 = 1.11
但活荷载还要考虑在楼面上行走,要是不能走人就麻烦了。那么我们还是拿班长举个例子吧,如果班长1 kn(顶我们一般两个人了吧),就公是100斤,他很勤劳,站在阳台的墙上擦玻璃(这个位置引起的弯矩最大),引起的弯矩是多少呢?(对不起班长了,人家池养还要为了大家跑我家擦玻璃)
M = P * L = 1(大贵重)* 1.2(阳台外挑长度)= 1.2 kn。米人和鱼缸荷载引起的弯矩总计:1.2 + 1.29(鱼缸引起的弯矩)= 2.49 kn.m
我们再复合一下设计允许的活荷载引起弯矩是多少。设计是按照满布2.5 kn每平方米计算的活荷载。
还是那个公式M = P * L阳台的宽度(自墙根外挑长度)是1.2米,和鱼缸一样简化,我们找阳台的中心1.2 / 2 = 0.6米一米宽范围内的荷载是1.2(阳台外挑长度)* 2.5(活荷载)= 3 kn,这个值是小于我们鱼缸和过滤缸总重的,即0。9 + 3.7 = 4.6 kn
但这个剪切力不是控制值,控制值是弯矩。
���计活荷载产生的弯矩也就是允许的弯矩鱼缸放在那里实际是不动的,是个恒荷载,在设计中活荷载的分项系数是1.4,而恒荷载是1.2。因此我们可以将设计允许弯矩再放大1.4/1.2 = 1.167倍,即1.8 * 1.167 = 2.1 kn,M另外我的缸长是1.05,所以还有放大1.05倍,即2.1 * 1.05 = 2 . . 2 knm。时还有一下安全系数我们可以考虑(我不降低安全度的噢),因为我阳台不是一米长,所以鱼缸两侧没有荷载的板可以给这部分做贡献的,放大系数取阳台板厚是最保守的,那么再算一下两个板厚共200毫米,那么就可以考虑1.20倍的承载力了,即是设计允许值,而我的缸荷载引起的弯矩是1.29,比这个数要小多了。