a5263360 发表于 2014-9-2 09:30
1. 面水管和清水仓出水口在池同一边,不怕水路短路?
这个还真没想到,求帮改更好设计
2. 面水管和底水 ...
1. 面水管和清水仓出水口在池同一边,不怕水路短路?
这个还真没想到,求帮改更好设计
面水做到清水仓出水口对面
2. 面水管和底水管都用110管是基于什么设计思路?
池子容积大概也就5~6吨水,不知道这么大池子具体管道要多粗。求大神解惑。
面水75管就够了,110会影响底水吸力。
3. 其它仓时间一长,一定会出现沉淀物。清洗时,污水怎么排出去?
如果每个仓做排污的话(不做排污仓直接排污的情况下),每个仓的管道是串联在一起排污吗,还是每个仓都安装阀门单独排污?
串联的话,排污能力差。既然边上是排污沟,每个仓做一个排污管并不很麻烦,便于将来管理。
4. 排污沟多深?排污管通到排污沟后,用什么控制排污?
沟深1.6,阀门控制(定期开),主要觉得排污条件好没必要单独做个排污仓
沟这么深,可以在沟内做拔管,人站沟边拔管就能排污,排完插管即可。装阀门人要下沟开关阀还是...?
5. 砖砌池底比钢混池底有什么好处?
主要觉得池小,没必要大动干戈的用钢筋,(也是为了节约,屌丝伤不起啊)
砖砌省不了多少,却会带来裂口漏水隐患。一旦漏水,够折腾。如果确定砖砌,要在砖底和砖壁加细钢网,水泥封面;或者玻纤布用环氧胶粘在粉过的砖面。
6. 为何只做1米深?不在地面砌0.5到0.7米?
家里小孩多,没敢做深
水体越深越大,水温稳定性越好。往上再砌0.5到0.7米,小孩要攀爬才能入池。最安全的办法是尽快教会孩子游泳。
我第二版东池图中的栏杆就被设计师否定了,她给我看了很多老外泳池案例,理由是即使有栏杆,调皮的小孩还可以翻越,没有栏杆,反而会走到边缘处小心些。有小孩在,怕意外,只能看牢些。做栏杆,会显得空间拥挤。我认可她的观点,在重出第三版的图纸。
另:其它仓和主池也要做成锅底状。
祝造池顺利。 |
|