- UID
- 4138754
- 精华
- 0
- 帖子
- 11
- 最后登录
- 2018-3-15
- 注册时间
- 2017-12-11
锦 鲤 童 生
鱼 苗
- 龙币
- 132
兑换福利
|
sylanna 发表于 2017-12-20 10:27
大概明白了,还有几个问题。
1.主池底部1和2号管道进水口高程跟通到沉淀池的1和2号管出水口高程有什么要 ...
你现在考虑的是适合你的最重,其实建池和过滤很多方法 大致差不多,重要的是细节
1 1.2号水管靠的是自身压力到沉淀仓. 谁高点谁低点无所谓. 差值不大可以忽略不计
2 过滤翻板的落差 跟各个仓室的容积率. 主池的出水量 水泵的有效扬层.流量有关。根据你的池子大小估摸着第1格比主池水位降100mm后面的各下降30mm.
3 逆时针水流三通是固定的 只是接头处不打胶 插紧就可以了
4 电磁阀50的就可以装个变径头就好了 16烟斗泵(一般都有虚标)
5 1号管110 2号管75 各个仓室排污管50或者32
6 操作具体步骤时多想想,这个东西是干什么的为谁服务的。比如安装反水板和挡水板的时候 你就只是考虑翻水了 那下水呢?? 大了有死水 小了水流又急不利于沉淀 等等(建议挡水板下口150mm) |
|