- UID
- 131809
- 精华
- 1
- 帖子
- 678
- 最后登录
- 2024-10-31
- 注册时间
- 2011-6-27
锦 鲤 举 人
鱼 圣
- 龙币
- 5818
兑换福利
|
本帖最后由 孔雀色 于 2017-9-5 11:54 编辑
请问哪位有房顶建池、承重估算的经验麻烦给看看。看下是否能够承受6.9-8.4吨位的重量?
池子3.6*2.5 池子内部9.0平方米;水深0.5-0.7公分 砖+水泥+沙子的重量3.4吨(可能估算稍有误差);水3.5吨-5吨;一楼墙砖混结构,线浇顶 15公分大概,之前说错了,房顶总面积3.6m*4m
若有房顶池也可以发照片交流,谢谢!
昨天问了个高桥梁工程的朋友,说是这么多重量没一点问题!只是最好在主池底下间隔10-15公分放一根12的钢筋就行了,终于放心了!
墙磊到现在这种情况了,12的墙,已经凝固了两天了,没留观察窗,鱼友说最好留观察窗,自己做的,在施工上都是外行,改起来还不知如何下手。留一个1.5米的观察窗的话会不会影像水对墙向外的撑力和向两头的拉力?
每周末只能忙一天建造,每周一二更新一次。
后续施工继续更新.....
|
-
IMG_20170820_143540.jpg
(90.21 KB, 下载次数: 537)
开排水孔,没经验,打孔真费劲!经验很重要!
-
IMG_20170820_143720.jpg
(165.42 KB, 下载次数: 564)
管件到位,忘记买活接头了,再买回来时快递已经晚了半天了,淘宝卖家晚发一天,这次有点不靠谱,只能扔一边 ...
-
IMG_20170827_090339.jpg
(137.37 KB, 下载次数: 569)
布置管道,磊墙体
-
IMG_20170827_172952.jpg
(145.65 KB, 下载次数: 537)
剩下一面墙了,留了俩50底排管减少地面高度,以防流速过快
-
IMG_20170827_185516.jpg
(123.01 KB, 下载次数: 513)
三个人忙了两三天的成果!没考虑留观察口,失误,暂停施工,下周继续个人忙了两 ... ... ... ... ... ... . ...
-
IMG_20170827_172925.jpg
(190.81 KB, 下载次数: 544)
过滤仓,准备布置俩H管,流速慢的话可以赌一个,以防万一
-
IMG_20170903_152050.jpg
(271.69 KB, 下载次数: 528)
12的麻钢钻20的孔,新钻头钻孔就是快,由于有的砖整个都是湿的,夹了好几次钻头,想拔出来很费劲 ... ... . ...
-
IMG_20170902_210552.jpg
(240.63 KB, 下载次数: 543)
一直在下雨,下了半个月了,估计还得下近半个月,无法施工,抽空做个H管
-
IMG_20170827_185536.jpg
(112.44 KB, 下载次数: 532)
准备用1米的钻头钻两个孔穿入麻钢,刚好搭在承重墙上
-
IMG_20170902_134227.jpg
(275.72 KB, 下载次数: 542)
房顶的厚度,按说应该没问题,为了更安全点在做底排时加入钢材,
-
IMG_20170902_140859.jpg
(125.76 KB, 下载次数: 573)
一直在下雨,抽走雨水,准备在这面墙上放一块1m*0.5-0.36m的玻璃
-
IMG_20170902_140811.jpg
(135.68 KB, 下载次数: 585)
在这两个承重墙的地方钻入20的孔穿入12的麻钢
最佳答案
红炉雪 查看完整内容
不想打击楼主,但这种砖混结构的房子,就算是15公分厚的现浇板也不保险,至于再加钢筋,起到的作用也是很有限;
正确作法,是打掉池范围内的女儿墙(前提是:女儿墙下即承重墙),在承重墙上再作钢筋砼梁(按鱼池外形来作),然后鱼池底板也要与新作的梁是一体;钢筋倒不需要太大。
-
总评分: 龙币 + 1
查看全部评分
|