在论坛潜水了几年,感谢各位大神,我学了很多东西,之前做了个顶楼小鱼池试手,现在准备开工花园鱼池,自己画的设计图有点糙,附在后面大家帮忙参谋下看看还有哪些地方需要调整,谢谢!
大致设计思路:鱼池现浇,池深1.3米,水深预计1.2米左右,我家地处南方,冬天水很少结冰,所以设置水深1.2兼顾小孩安全和锦鲤过冬。池面大概20平米。底板采用10MM钢筋双层双向混凝土15公分厚,池壁10MM钢筋单层双向混凝土10公分。为降低漏水风险,只有1根110主管从排污仓出鱼池,其他管路都在现浇混凝土内侧,池壁开孔均在水位线以上。主池设计了3根75的底排,1根75中排(平时堵了只做备用),2根75面吸进沉淀仓,4根20氧气管,1根75溢水管水位线以上接排污仓。根据资料得知,开放水域中75管每小时过水15吨左右,110管每小时约45吨,施加压力流量还会增加,过水量充足的前提下,75管吸力相对更大,多管覆盖面积更大,所以选择了75管做底排管,拐角均采用45度弯头减少阻力。由于三个底排管需要将池底分成三个锅底,为避免底部管道太多,就没有设计主池去排污仓的直接排水管线,排主池水必须通过沉淀仓转排污仓,排水速度会有点慢,但能减少漏水的可能,顺便还能充分洗下沉淀仓。面吸管接口高度设置在水面以下40公分的位置,接口不打胶方便调节面吸高度。净化池总面积大致相当于主池的30%,依次设置1沉淀仓、2毛刷仓、3流化仓、4生化仓、5清水仓、6自动排污仓、7排污仓,各仓四角抹圆减少水流死角,仓底做30度的锅底。前五仓之间各使用6根75管作为翻水管,过水采用上进下出的原则,进水口高度每仓依次降低5公分。毛刷仓挂架高度设置在毛刷整体刚好没入水面的位置,减少蚊虫落脚点,水面漂浮物可以更方便的通过翻水管排走。毛刷仓进入流化仓使用Z字型过水管(见附图),保证每根过水管水路长度相同,以尽量减少死水区。流化仓填料准备以K1,K3为主,利于翻滚和结菌膜,用量大概是仓内空间的三分之一。生化仓准备填放细菌屋,珊瑚块调节水质、培养硝化菌。清水仓使用两台变频25吨/75W泵,调整区间40-50吨/小时,算上扬程衰减应该差不多一小时循环一遍多,两个出水口分开设置让主池尽量形成水流环路,方便鱼便向主池锅底集中。清水仓水面相对平静,所以在高过水面的位置单独设置一个面排管,通向排污仓,当水泵停止的时候,净化仓水位上升,漫过面排,排出水面蚊虫尸体等杂物。消毒灯放在清水仓里,按照每吨水3-5W的标准,放一根100W的消毒灯,每天开2个小时。各仓75底排管经过自动排污仓时,用三通接竖管连接自动排污仓,清水仓相对干净就没有连接自动排污仓。自动排污仓底部高度比其他净化仓高30公分左右,是为了减少该仓水量,方便瞬时吸出其他仓底杂物。该仓分两格,由于沉淀仓是最脏的,故单独一格,使用1.1KW带刀排污泵,每天运行1分钟,排出沉淀仓垃圾,另一格连接毛刷仓、流化仓、生化仓,用1.5KW带刀排污泵,每两天运行1分钟。排污仓为整池最低点,比其他净化仓底10公分以方便排空其他净化仓。因为担心多次拔管导致管口漏水,所以采用了各底排管末端使用75闸阀,用自制的操作杆拉压操作仓底的闸阀,而且管道平躺比接弯头拔管能低10公分水位高度,排的更干净。排污仓手动排污半个月操作一次。
补水管放在主池水位线以上隐蔽处,用水位控制器自动补水。
净化池现浇池壁时内圈压一根至少3CMX3CM的铝合金条,混凝土成型后取出,方便以后各仓顶放置纱窗,防止外部杂质掉落和蚊虫飞出。
增氧系统使用60L/50W增氧机,接20PPR管分两路,一路进流化仓再分4个口接气饼,24小时运行,另一路用常闭电磁阀控制,再一分四进主池供氧,每天通气两小时,顺便可以搅动死角水流。
目前已完成鱼池外模,因为天天下雨暂时停工,大家帮忙看看还有没有要改进的地方,谢谢!