本帖最后由 逸致闲情 于 2016-7-15 15:55 编辑
llww100 发表于 2016-7-15 11:28
非常感谢专家指导!
还是有疑惑-----鱼池建在东侧,最大的担心不是楼板自身的承载,而是阳台正东侧那根悬 ...
精确计算真太耗费精力,简单给你说说,悬挑梁就2根25的抗拉力就在30吨,你的悬挑梁断面还是比较大的,梁抗压区按0.3米算,钢筋到中心区按更小的尺寸,就0.2米算,那么此梁的抗弯(矩)能力就在6吨米,相当于在梁的最外端一点上放4吨重物(三辆小汽车),相当于在梁的中间放8吨重物(解放大卡),你有那么重吗?
其次,我前面说了,你的板厚设计为180,就是取消悬挑梁,此种厚度也完全可以当做悬挑板使用,考虑此处悬挑板的承载力,承载力可以按10吨设计,你有那么重吗?
至于你担心的梁根部砼断裂的问题,属于剪力的范畴,考虑板厚及双层双向钢筋等等有利条件,没有问题。
现在你放心了吗? |
|