龙巅锦鲤鱼

标题: 《全自动智能鱼池定时定量排污换水系统 1.0版》,让你终... [打印本页]

作者: liangyi82824    时间: 2014-12-23 23:16
标题: 《全自动智能鱼池定时定量排污换水系统 1.0版》,让你终...
本帖最后由 liangyi82824 于 2014-12-24 00:58 编辑

这个电控系统,主要作用是对侧滤/溢流型鱼池,自动排污,除便,很简单,也很方便,而且造价很低,几百块钱,就可以让鱼池主人再也不用管那些琐碎的事,每天只管喂鱼,赏鱼就行了。

而且可以通过时控开关的多次设置功能,做到少排,勤排,减少过滤池压力,让鱼池中锦鲤密度增加一倍。同时减少了因人工排污的不定时性导致的水质崩溃,大幅减少了锦鲤的发病率。



作者: liangyi82824    时间: 2014-12-23 23:16
本帖最后由 liangyi82824 于 2014-12-24 00:48 编辑

首先给大家上一张 电路接线图  接下来我将用4张图片给大家讲解这个系统是如何工作的。

011.jpg


一:在平时,所有的电路都是断开的,电磁阀B和电磁阀C,在不通电时也是处于一个关闭状态,在购买电磁阀时要和老板说清,要“常闭”电磁阀。只有电磁阀A是打开的,这种电磁阀叫“常开”电磁阀。

    这时候,所有阀都没通电,甚至延时继电器也没通电,只有水泵在工作,以及时控开关保持一个电子表级的微耗电。

012.jpg



二:这个系统有个激活条件,就是时控开关。这是一个和电子表一样的东西,它里面有一个开关,比如我们可以设定一个工作时间段,早上8点开启,一直到8点15关闭。

    如下图,当到了早上8点,时控开关打开了内部开关,电从黑线进入了下方的DH48S-2ZH延时继电器,电又从继电器流向了电磁阀B,这样,排污阀被打开了。

    但这个型号的继电器有个很特别的地方,右边的是延时动作,左边的是瞬时,在这个继电器通电的瞬间,过滤泵被关掉了,电从原本关闭的左上角,流向了电磁阀A,于是,过滤池和主池瞬间隔离封闭。

[ 013.jpg




三:接下来我们还是要谈这个继电器,它面板上可以设置一个时间,从0.01秒到99.99小时都可以。比如我们设置为8分钟,当排污进行8分钟后,继电器内部右边的开关在电磁作用下发生动作。电磁阀B关闭,排污停止;电磁阀C开启,滤池中开始注入清水。
014.jpg



四:七分钟后,时间抵达了8:15这个预设时间,时控开关对下方设备断电,延时继电器断电,所有一切都归位,又回到了只有过滤泵在开启的状态,直到次日早上8点,这个系统再度被激活。


五:《晒水池如何自动上水和关闭?》大家家里想必都有坐便器吧,坐便器那个水槽是如何上水的?想必不用我再复述了,几块钱一个的浮漂子装一个就OK了。





作者: wanghj19769    时间: 2014-12-23 23:29
这个好,效果达得到,1000也可以。
作者: liangyi82824    时间: 2014-12-24 01:08
本帖最后由 liangyi82824 于 2014-12-24 01:12 编辑

对于没有晒水池的,直接注自来水的,直接把电磁阀C装自来水管上也可以。作用是一样的,或者是把C换成备用泵,都可以。

另外很多池子,主池和过滤池不好做隔离改造,也无非就是把电磁阀A就取消掉
作者: 陶仕仕    时间: 2014-12-24 07:45
谢谢分享。。。。
作者: liangyi82824    时间: 2014-12-24 08:54
本帖最后由 liangyi82824 于 2014-12-24 09:03 编辑

说句比较奇怪的话,逛锦鲤之巅后这个国内比较顶级的锦鲤论坛,发现所有鱼缸鱼池对电的应用仅仅是水泵,加热管这些基础应用,没看到过电控,没看到过水电连控,没看到过感应控制或遥控管理。

所有的一切,都仅仅在泥瓦匠这个领域进行着。

坛子里千万级大豪挺多吧?估计亿万级的大豪也不少吧?那为什么不把自己的鱼池更现代化一些呢?多想一些,多设计一些,哪怕2,3吨的小池也可以做到几十年不用换滤棉,不用管鱼便便,通过一些自动调整设备,构成一个哪怕尽情喂食,依旧水质稳定的生态循环圈啊。


我那个电路图,只是一个很简单的基础自动控制图,好比电磁阀的前面可以加水位感应器让排水进水更精准。或者在沉淀仓里放一个水质感应器用于替代时控开关,这样沉淀仓里只要鱼便便达到设定值就会自动激活这个系统开始排污换水。

或者,我们也可以从另一个思路去控制,比如沉淀仓里放鱼便感应器,鱼便便一多它就立即自动排污。主池放一个水位感应器,只要主池水位一低,它就立即自动注水。
作者: 清馨氧吧    时间: 2014-12-24 09:24
这也是发展方向
作者: 中了鲤的毒    时间: 2014-12-24 09:33
不错
作者: 崔涵    时间: 2014-12-24 09:38
全自动化  只喂鱼和赏鱼是多惬意的生活啊
作者: 瑞徳    时间: 2014-12-24 10:13
大的电磁阀可不便宜,小的流量根本不够
污物可能会卡住阀芯导致无法关闭
定时器本身就具有计时关闭功能,多加几个独立的定时器就是了。以串联方式来增加延时器,不够可靠。

自动化很多人都在用啊
现在比例流行的做法是多做一个浅拔仓,里面安置大功率排污泵,定时器自动开关来进行排污。


作者: zhaoyishi    时间: 2014-12-24 10:31
liangyi82824 发表于 2014-12-23 23:16
首先给大家上一张 电路接线图  接下来我将用4张图片给大家讲解这个系统是如何工作的。

好,非常给力,设计合理。就是要全自动化管理。

作者: 七彩神    时间: 2014-12-24 10:40
你又过了吗》

作者: liangyi82824    时间: 2014-12-24 11:08
瑞徳 发表于 2014-12-24 10:13
大的电磁阀可不便宜,小的流量根本不够
污物可能会卡住阀芯导致无法关闭
定时器本身就具有计时关闭功能,多 ...

大的电磁阀是很贵,所以我在后面也提过,电磁阀A可以取消。

污物问题其实很好解决,只要把电磁阀安装到立着或斜下的管道上,就避免了污秽沉积导致堵塞。

时控开关加排污泵的方法是可行的,但它也有自己的缺点。

①多组配合时,时控开关的时间精度误差,会导致实际工作误差。

②单独使用时,水是流动的,污物会随水流冲击而上浮,清污能力差,需要排出数倍水量才能达到相同清污效果,且费电。

③物理过滤仓,毛刷仓,生化仓,底部沉积的鱼便便,无法清除。


在我的这个设计里。根据用户设定,多个滤仓将会同时向下排水,而且水是接近静态的,杂物是静止在池底排污口旁边的,而且不浑水,优先将沉积在滤池底部的大块鱼便便清除,这样可以避免优质养鱼水的浪费。





作者: liangyi82824    时间: 2014-12-24 11:12
当然,如果造滤池时,池底设计成漏斗状,排污效果将更为明显,只需排出几十升池水,就可以把便便彻底清除。
作者: 卖鱼    时间: 2014-12-24 11:15
理论上是可行  ,但实际上 很多时候 怕弄错,或者机械故障,或者阿姨操作失败,或者出现问题后自己不在没人懂,无法解决。 还是相对而言人工更加安全 个人见解
作者: liangyi82824    时间: 2014-12-24 11:24
卖鱼 发表于 2014-12-24 11:15
理论上是可行  ,但实际上 很多时候 怕弄错,或者机械故障,或者阿姨操作失败,或者出现问题后自己不在没人 ...

所以选料时要买好的,买贵一些的。

好比时控开关,有十几块的,里面的开关触点都是铁的,时间长了就生锈了,自己DIY时还用这个就是自己给自己找坑。也有品牌的,好比德力西的,质量就比较不错了,还有更好的,正泰的,甚至进口的……

真正的难点是这个时间延时继电器,很小众,一般商店没有这个型号,想买个高档的更需要花些心思。

给大家解读下这个型号的含义。


DH48S-2ZH

DH48(延时继电器+底插型) S(数显) 2ZH(内置双继电器,一组瞬时,一组延时,可分别对四组设备进行不同控制)

作者: 老皖北    时间: 2014-12-24 13:28
设计成型,,卖给这些大佬!
作者: 村中小白X    时间: 2014-12-24 17:00
先收藏!!有时间慢慢参透!!!!!好贴!!
作者: luolte    时间: 2014-12-25 08:25
楼主很厉害,学过电路吧
作者: hanshan30    时间: 2014-12-25 08:35
楼主应该是专业人士,谢谢分享,等有池子时再仔细研究
作者: jf192056    时间: 2014-12-25 20:10
谢谢分享学习了
作者: 老皖北    时间: 2014-12-25 23:15
期待成品量产!
作者: liangyi82824    时间: 2014-12-25 23:20
本帖最后由 liangyi82824 于 2014-12-25 23:25 编辑
老皖北 发表于 2014-12-25 23:15
期待成品量产!

这个设计图是给大家共享的。就算不懂电也没关系,做池子时找个电工,把这个图给电工看一下,电工基本一看就懂,然后就会帮你做好了。

一般推荐自己采料,质量更有保证。

①DZ47LE-2P-10A漏电断路器X1。②德力西时控开关X1。③DH48S-2ZH时间延时继电器1个。④根据自己的实际情况,购置电磁阀2或3个 (A阀最贵,可自行考虑是否安装A阀)


然后给电工一份安装费。
作者: 281267083@qq.co    时间: 2014-12-25 23:57
则个很专业啊
作者: imoen    时间: 2014-12-26 15:35
好高端啊,这都可以。
作者: imoen    时间: 2014-12-26 15:35
好高端啊,这都可以。
作者: whitepig    时间: 2014-12-26 16:19
我来学习下
作者: poplaryang    时间: 2014-12-27 09:41
使用寿命值得商榷
作者: liangyi82824    时间: 2014-12-27 11:46
poplaryang 发表于 2014-12-27 09:41
使用寿命值得商榷

使用寿命由设备材质决定,用好料寿命就长,用次料寿命就短

作者: 咖啡金龙鱼    时间: 2014-12-27 19:25

作者: 会意者    时间: 2014-12-27 22:03
赞楼主!应该多些这样技术层面的话题丰富论坛!
作者: 锦绣家园07    时间: 2014-12-29 06:37
学习了,谢谢。期待楼主更加完善,简单化,造福鱼友
作者: u_758    时间: 2014-12-29 10:40
好厉害的分享啊!
作者: UFOrrr    时间: 2014-12-29 23:30
厉害
作者: ☆SS☆    时间: 2016-1-6 22:26
小池液位只要高于大池就可以通过浮球阀对大池进行补水。去淘宝看看吧,浮球阀有很多种,你画的这种太老了。
作者: 菲qq001    时间: 2016-1-30 01:38
做个记号,准备楼顶建小池
作者: 康康wei004    时间: 2016-2-24 15:15

作者: xjq888885    时间: 2016-9-24 09:23

作者: 借我你001    时间: 2016-11-20 22:19
你好  有产品 详情吗?  怎么购买?
作者: 爱鱼人是我    时间: 2016-11-21 16:53
请教联系方式  我是北京的 要做个地池
作者: 梦恋何乡    时间: 2021-8-23 09:31
liangyi82824 发表于 2014-12-23 23:16
首先给大家上一张 电路接线图  接下来我将用4张图片给大家讲解这个系统是如何工作的。

这样就可以把鱼友从每天重复的拔管中解脱出来了,机器能做的事情千万不要人去做,人应该多去思考:这套系统中的电磁阀如果进自来水,干净的,一点问题都没有,但污水中有杂质、有鱼便,一段时间后阀门会无法密闭,如何解决这个问题。请教
作者: 红绿鲤鱼与驴    时间: 2021-9-3 09:55
liangyi82824 发表于 2014-12-24 08:54
说句比较奇怪的话,逛锦鲤之巅后这个国内比较顶级的锦鲤论坛,发现所有鱼缸鱼池对电的应用仅仅是水泵,加热 ...

楼楼说得有道理。还有一点就是,把前置物理过滤通过转鼓等自动运行的设备解决好,换水的频率不要每天进行,如果要加入新水促进鱼的生长,可以让转鼓运行的时间长一些,等几天之后鱼池水面下降到一定程度,利用马桶里面的那个装置,自动补进一些新水。这样是不是更好一些。
作者: 隔壁老王V5    时间: 2022-4-2 12:43
博主,可否私个**,咨询自动排污




欢迎光临 龙巅锦鲤鱼 (http://jinliyu.longdian.com/) Powered by Discuz! X2.5