龙巅锦鲤鱼

标题: 有20t以上的池子排污用球阀的鱼友吗? [打印本页]

作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-24 22:27
标题: 有20t以上的池子排污用球阀的鱼友吗?
本帖最后由 sdshuisuan 于 2014-5-24 23:15 编辑

我的18吨鱼池经过半年的时间基本完工,昨天开始试水、泡池,设备管路运行都正常,心里正暗自高兴,水泵循环持续开启,加了1公斤冰醋酸开始泡池,今天早上准备试验一下拔管,于是兴冲冲的跑下去拔管,悲剧发生了,我把其中一仓的拔管刚一拔出,75弯头的水柱喷薄而出,喷了1米高,就象消防水龙头爆裂一样,水溅得我满身都是,当时我就蒙了两秒,喷出的水满地都是,拔管仓周围顿时成了泽国,我反映过来马上去插管,由于我池水深2米,水柱压力很大,我试了好几次都 每插上,后来,我也不管了 ,迎着水柱用手摸到弯头好不容易才把管插上,前后差不多用了2分钟,后来我又试着拔了另一根管,结果 差不多相当于被水炮冲了一遍,我在拔管仓旁站了半晌,心想,这半年为了建池,几个月中锦潜水,自己画设计图,亲自监工、个中艰辛相信好多鱼友应该深有体会,到头来鱼池却有这么大的缺陷,到底是鱼玩我还是我玩鱼 啊?怎么办呢,池也建了,苦也吃了,总不能半途而废吧,我考虑现在解决方案有两个: 一、4个拔管弯头据掉,改成阀门,准备用南亚塑胶的阀门。(好多朋友都说阀门容易坏)二、将拔管仓围墙加高到和主池一样高,(以前只有40公分高)但拔管仓围墙顶上不好站人,且有安全隐患。恳请高手指点迷津。不多说了上图搭着蓝色塑料布的就是我的池子,那4个弯头就是我的拔管弯头。

IMG_0912.JPG (0 Bytes, 下载次数: 79)

IMG_0912.JPG

JPG_0692.JPG (0 Bytes, 下载次数: 95)

JPG_0692.JPG

JPG_0692.JPG (0 Bytes, 下载次数: 75)

JPG_0692.JPG

jpg_0715.JPG (0 Bytes, 下载次数: 90)

jpg_0715.JPG

jpg_0731.JPG (0 Bytes, 下载次数: 81)

jpg_0731.JPG

jpg_0905.JPG (0 Bytes, 下载次数: 98)

jpg_0905.JPG

jpg_0904.JPG (0 Bytes, 下载次数: 74)

jpg_0904.JPG

jpg_0903.JPG (0 Bytes, 下载次数: 80)

jpg_0903.JPG

jpg_0902.JPG (0 Bytes, 下载次数: 109)

jpg_0902.JPG


作者: sharp-shooter    时间: 2014-5-24 22:38
1,既然水压能上2米.干嘛不在拔管上接阀再接弯头向下,那就可以在上面用阀来控了.

2.试试先放点水进排污,然后再拔管.
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-24 22:43
sharp-shooter 发表于 2014-5-24 22:38
1,既然水压能上2米.干嘛不在拔管上接阀再接弯头向下,那就可以在上面用阀来控了.

2.试试先放点水进排污,然 ...

拔管仓围墙只有40CM高。



作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-24 22:45
sdshuisuan 发表于 2014-5-24 22:43
拔管仓围墙只有40CM高。

图1

作者: sharp-shooter    时间: 2014-5-24 22:46
sdshuisuan 发表于 2014-5-24 22:43
拔管仓围墙只有40CM高。

没问题啊,

2,可以一试.看冲不冲出来.

1,更容易了,装好水向下.(别说你装满排污仓不排水啊)

作者: sharp-shooter    时间: 2014-5-24 22:47
sdshuisuan 发表于 2014-5-24 22:45
图1

图1在WHERE?
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-24 22:50
sharp-shooter 发表于 2014-5-24 22:47
图1在WHERE?

今天不知道怎么发不出来



作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-24 23:45
sharp-shooter 发表于 2014-5-24 22:46
没问题啊,

2,可以一试.看冲不冲出来.

没理解到,请明示

作者: sharp-shooter    时间: 2014-5-24 23:53
本帖最后由 sharp-shooter 于 2014-5-24 23:56 编辑
sdshuisuan 发表于 2014-5-24 23:45
没理解到,请明示


2.你先放点水进排污仓,水位漫过拔管的弯头.一拔管时,水从弯头上喷,因有水漫过,不就没喷那么高了.然后,开排污.当然我也不担保这可行,可以试试.

1.如图,我手画,画得不好.见谅.
无标题.jpg

水不就向排污仓里流了,前提是你所说,水压能2米。

作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 00:14
sharp-shooter 发表于 2014-5-24 23:53
2.你先放点水进排污仓,水位漫过拔管的弯头.一拔管时,水从弯头上喷,因有水漫过,不就没喷那么高了.然后,开 ...

拔管和排污是一个仓,拔管仓底部是160的底管直通小区主排污管的,没法关水没过弯头。

作者: UFOrrr    时间: 2014-5-25 00:36
学习
作者: sharp-shooter    时间: 2014-5-25 01:09
那就用图中方法
作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 05:26
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 05:28 编辑

拔管仓要做到和池面等高,人站在拔管仓上拔管,1米以上的水柱说明水流够足,吸污能力强。中锦潜水时间不够,设计有误。建议到就近的渔场,看看他们的拔管仓怎样做的。

作者: 鱼的疯狂    时间: 2014-5-25 11:58
学习了
作者: 迷失的鱼美人    时间: 2014-5-25 12:29
学习喽
作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:10
我的池没有你大,但主池的水位比过滤高半米,以前也用拔管。。苦不堪言。。用了球阀和弯头以后轻松很多。楼主不要灰心,鱼池不可能一步到位的,你和他有个磨合过程,个中滋味是很好玩的,这也是池养的乐趣所在,至于被水冲,权当洗次澡吧
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 18:16
本帖最后由 sdshuisuan 于 2014-5-25 18:20 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 18:10
我的池没有你大,但主池的水位比过滤高半米,以前也用拔管。。苦不堪言。。用了球阀和弯头以后轻松很多。楼 ...

目前考虑用活接球阀,阀坏了不用锯管子,被水冲冲本来也没啥,主要是当时没了主意很郁闷。
作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:18
玫瑰王 发表于 2014-5-25 05:26
拔管仓要做到和池面等高,人站在拔管仓上拔管,1米以上的水柱说明水流够足,吸污能力强。中锦潜水时间不够, ...

不用等高吧。。接上阀门由阀门控制水流量不就行了么。。。

作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 18:22
penghui818 发表于 2014-5-25 18:18
不用等高吧。。接上阀门由阀门控制水流量不就行了么。。。

接了阀门我准备不加高拔管仓围墙了

作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:28
sdshuisuan 发表于 2014-5-25 18:22
接了阀门我准备不加高拔管仓围墙了

不用加高的...你把阀门关小了,水不要溢出来就行了.

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 18:30
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 18:47 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 18:18
不用等高吧。。接上阀门由阀门控制水流量不就行了么。。。

阀门如果开足,水流速一样十分高,还会四处飞溅;如果阀门开小了,水流是小了,可吸力也变小了。
除非加阀门,同时连接阀门出口的管子不暴露在外,通到地下排污井一类的地方,才可行。

作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:38
玫瑰王 发表于 2014-5-25 18:30
阀门如果开足,水流速一样十分高,还会四处飞溅;如果阀门开小了,水流是小了,可吸力也变小了。
除非加阀门, ...

他的排污仓是独立在过滤系统外的,不用每天开。也就是说水混了需要排污时把阀门打开就可以,当然要控制水量,取决于他排污仓底排和下水道的流量,不过我想楼主也不至于排掉整池的水吧

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 18:45
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 18:50 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 18:38
他的排污仓是独立在过滤系统外的,不用每天开。也就是说水混了需要排污时把阀门打开就可以,当然要控制水 ...

排污仓是排主池和过滤仓底水中含鱼粪的废物的,水的瞬间吸力是越大越好,瞬间吸力越大,将池和仓底含鱼粪污水排出池外和仓外的排水量需要的越小。
你对排污拔管仓的理解有偏差,排污仓排污可不是要将池或仓里的水全排掉,如果是这样,就不叫排污仓,叫排水仓了
如果没有自动排污仓的话,最好是每天都拔管排污一次的,等到水混了才排,水质已经是一塌糊涂了。


作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:56
玫瑰王 发表于 2014-5-25 18:45
排污仓是排主池和过滤仓底水中含鱼粪的废物的,水的瞬间吸力是越大越好,瞬间吸力越大,将池和仓底含鱼粪 ...

楼主的排污仓设计上是有缺陷,,面积小了,而且不知下水道流量够否,如果设计成自动排污系统的话,流量不够也白搭。。


作者: penghui818    时间: 2014-5-25 18:58
penghui818 发表于 2014-5-25 18:56
楼主的排污仓设计上是有缺陷,,面积小了,而且不知下水道流量够否,如果设计成自动排污系统的话,流量不 ...

还有请您不要摆出一副以大欺小的姿态,这样不好...
作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 19:25
penghui818 发表于 2014-5-25 18:56
楼主的排污仓设计上是有缺陷,,面积小了,而且不知下水道流量够否,如果设计成自动排污系统的话,流量不 ...

自排仓的话,截面积是越小越好。
大多数鱼友并不设计自排仓,楼主只设计拔管排污仓没错,只是设计上因为理解的偏差出问题,需要纠错。纠错方向不是怎样把水流减小,而是在相同水流下,怎样不让水飞溅。
我是针对这个问题提出建议。

如果讲这个把关排污仓设计失误,并不是只有这一处。为何我们叫拔管排污?想想吧。现在楼主的设计,哪天管壁四周漏水,会是什么样糟糕的状况?!

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 19:37
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 19:40 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 18:58
还有请您不要摆出一副以大欺小的姿态,这样不好...

我只是锦巅的一个再普通不过的鱼友而已,绝无以大欺小之意。都是锦巅鱼友,大家一起在锦巅交流。

我再举个生活中的例子,希望你能理解拔管排污瞬间流速对吸出沉淀在仓底的污物的重要。
洗车时,都是用高压水枪将汽车表面的积尘通过高压水清除,试想如果将水流用阀门调小,水压降低,清洗效果会是怎样?

锦鲤过滤池中的每一个仓,都有分工,各施其能,才能使过滤系统有效工作。

顺便提一下:我现在的鱼池,是原来没有过滤系统经过第二次改造而成的。其中有很多因为当初没有理解鱼池过滤系统出现的失败的教训。
目前最大的问题就是因为拔管露出仓底上的一段被工人在我不在时因为理解错误切掉了,我没有拔管仓,仅用一个自动排污仓每天同时排池底和沉淀仓仓底的底污水2次,有很多底污还是排不出。只能用鱼池排污器隔天排沉淀仓底的鱼粪。排污器的耐用性很差,一年多已经用坏了2个,现在是第3个。
我自己有沉痛的教训,今年重造池,排管一定是亲自排,不会再允许出现这种失误。

作者: penghui818    时间: 2014-5-25 19:40
玫瑰王 发表于 2014-5-25 19:25
自排仓的话,截面积是越小越好。
大多数鱼友并不设计自排仓,楼主只设计拔管排污仓没错,只是设计上因为 ...

那要向您说的拔管仓加到和主池一样高,我目测这个仓第有1米x0.6米x2.5米,很窄很深的,维修很难。。拔管估计很难吧。。自动排污的貌似可行,但那么窄下水流量小也会溢出来的。。说到这,楼主你这设计太强了,,高度整个盖一房子。。
作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 19:49
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 19:57 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 19:40
那要向您说的拔管仓加到和主池一样高,我目测这个仓第有1米x0.6米x2.5米,很窄很深的,维修很难。。拔管估 ...

建议你去渔场看现场,和渔场老板聊聊。

自动排污仓截面积需要小,排污泵流量需要大,是为了让自排仓水面降速快,短时间和池水面产生高度差,有足够的流速产生吸力排污。采用自排仓的人相对较少,因为用水多。
拔管排污仓,对仓的截面积没有要求,看条件可大可小。拔管仓底就那么几根管,需要维护什么?
其实楼主这种90度弯头上面没有接管就直接插管,我也是第一次看到...

我要解释的都说完了,请多花些时间看看前辈们一步步的造池帖。为了锦鲤,希望你和楼主能理解我为何会说理解上有偏差。
锦巅氛围很好,大家一起珍惜

作者: penghui818    时间: 2014-5-25 19:54
自动排污仓截面积需要小,排污泵流量需要大,是为了让自排仓水面降速快,短时间和池水面产生高度差,有足够的流速产生吸力排污。采用自排仓的人相对较少,因为用水多。

这个学习了。
作者: penghui818    时间: 2014-5-25 19:57
玫瑰王 发表于 2014-5-25 19:49
建议你去渔场看现场,和渔场老板聊聊。

自动排污仓截面积需要小,排污泵流量需要大,是为了让自排仓水 ...

鱼场也去过不少,东方的池子最深。。大概3-4米。。

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 20:04
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 20:16 编辑
penghui818 发表于 2014-5-25 19:54
自动排污仓截面积需要小,排污泵流量需要大,是为了让自排仓水面降速快,短时间和池水面产生高度差,有足够 ...

我见到最早开帖子用3D图介绍自动排污仓的是中锦前辈“潜水”。他和murphy的造池帖我是反反复复看了很多遍,“潜水”的造池帖,由于有很多朋友在里面插科打诨,我将其全部复制下来,在word里编辑,删除聊天部分,保留造池技术部分,又复习了好几遍。结合水质参数和鱼池氮循环,才完全明白其结构和原理的。
我第一次改造鱼池,现在看起来,就是个笑话。第二次,理解上没错,却给工人搞砸了。因为已经有计划重新做庭院和鱼池,否则,依我的脾气,早就做第三次改造纠错了。
看见楼主出错,我替他急!有些话不说,一片和谐,不解决问题啊。

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 20:12
penghui818 发表于 2014-5-25 19:57
鱼场也去过不少,东方的池子最深。。大概3-4米。。

你这么说,刘总要笑了。下次去东方,问他们一下池有多深,再让他们给你看一下拔管排污仓。拔管都插上时,只有管里有水,仓内没水,很容易就看清楚里面的结构。
锦鲤池做到3米,弊大于利。水压过高,锦鲤鳞片会变粗糙;而且过深的池,池底溶氧量过低,就成了对锦鲤有危害的厌氧菌的热土。
我去年在腾龙给乐叔看我的锦鲤池草图,他第一个问我的问题就是你的过滤仓准备做多深。我说打算做到和池一样2米深,他说:“错,..”。.

作者: penghui818    时间: 2014-5-25 20:15
玫瑰王 发表于 2014-5-25 20:12
你这么说,刘总要笑了。下次去东方,问他们一下池有多深,再让他们给你看一下拔管排污仓。拔管都插上时, ...

我不知道,反正上海东方鲤厂的鱼池很深,4米不确定,3米肯定有的。

作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 20:52
刚回家坛子里这么热闹,目前 考虑把排污仓内径尺寸加大,长度加到100cm,宽度加到90cm,高度不变,四个底排全部采用三厘75pvc双由令活接球阀,四个阀门后面用弯头直接接到25cm(不行就用35cm的) 的主排污管内,避免水流太大溅到池外。是否妥当请指点。
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 21:09
玫瑰王 发表于 2014-5-25 18:30
阀门如果开足,水流速一样十分高,还会四处飞溅;如果阀门开小了,水流是小了,可吸力也变小了。
除非加阀门, ...

我排污仓的位置离小区雨水井只有2.5米,我现在是在排污仓底接1根25cm或31.5cm的主排污管直接插进雨水井,4根底排管出水口直接插进主排污管内,为了各仓底水排干净,我排管时各仓底排到排污仓还有8公分的斜度。(第一次做池有些想法可能让大家见笑了,不过不吃点苦头,没人指点也进步不了)

作者: 玫瑰王    时间: 2014-5-25 21:19
本帖最后由 玫瑰王 于 2014-5-25 21:21 编辑
sdshuisuan 发表于 2014-5-25 21:09
我排污仓的位置离小区雨水井只有2.5米,我现在是在排污仓底接1根25cm或31.5cm的主排污管直接插进雨水井, ...

因为附近一般很难找到造池有经验的鱼友,大多是自己摸索,要折腾好几次,才会把遗憾消除。
我们小区很多在建鱼池,都只有1米不到的深度...
按你的处理,用阀就不会有水四溅的问题。
可以考虑用蝶阀,可以瞬间开关。标准蝶阀不知如何和PVC管连接。
记得张家港有一家采用德国技术做鱼池过滤系统的公司有鱼池用的蝶阀,你网上搜搜看。


作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 21:24
如果讲这个把关排污仓设计失误,并不是只有这一处。为何我们叫拔管排污仓?想想吧。现在楼主的设计,哪天管壁四周漏水,会是什么样糟糕的状况?!
麻烦玫瑰兄解释一下管壁四周漏水是指的哪根管?
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 21:34
本帖最后由 sdshuisuan 于 2014-5-25 21:35 编辑

玫瑰兄和penghui 兄给我这么一分析我心里就有底了,确实身处贫鱼区知音难觅啊!
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-25 21:47
我看了下蝶阀有pvc的但牌子货都没有75mm规格的,而且价格贵的吓人
作者: sdshuisuan    时间: 2014-5-26 21:34

作者: luolte    时间: 2016-5-4 10:46
拔管是不是容易坏啊
作者: 王远波    时间: 2016-5-10 01:46
插拔次数多了,弯头变松就漏水,你想堵都难
作者: luolte    时间: 2016-5-21 17:19
用球阀吧,接到下水
作者: 阿莫    时间: 2018-9-20 17:32
大池子没搞过
作者: 兲秤De芣岼    时间: 2018-9-21 20:34
玫瑰王 发表于 2014-5-25 20:12
你这么说,刘总要笑了。下次去东方,问他们一下池有多深,再让他们给你看一下拔管排污仓。拔管都插上时, ...

请问玫瑰王 如果主池水深2米那么过滤仓应该多少呢 打算明年建池
作者: A.Design.Deer钟    时间: 2018-9-28 15:26
学习了




欢迎光临 龙巅锦鲤鱼 (http://jinliyu.longdian.com/) Powered by Discuz! X2.5