系统无法显示 发表于 2013-9-26 23:15
jf192056 发表于 2013-12-7 15:34 接管仓就是排污仓吗?是吧底拍的水管接高吗?需要接多高?
系统无法显示 发表于 2013-12-8 07:56 是排污仓,不叫接管仓,叫拔管仓。是把各仓的底排管集中到这里,然后在这些管弯头上各插上一根相同管径的 ...
jf192056 发表于 2013-12-8 09:13 咨询一个问题,拔管之后水位最多和对应的仓的水位线持平撒?还有拔管后水位这么高管子好装上去吗?
系统无法显示 发表于 2013-12-8 09:33 拔管其实就是利用连通管的原理。正常情况下,拔管仓应是无水的,也或是水位很低的。当你拔管时,高水位必 ...
jf192056 发表于 2013-12-8 09:52 在问一个问题,拔管与弯管的接口处会不会漏水出来,需不需要做什么处理?
jf192056 发表于 2013-12-8 09:13 咨询一个问题,拔管之后水位最多和对应的仓的水位线持平撒?还有拔管后水位这么高管子好装上去吗? ...
jf192056 发表于 2013-12-8 09:52 在问一个问题,拔管与弯管的接口处会不会漏水出来,需不需要做什么处理? ...